好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4198|回复: 0

各位老师请教下,柱的连接方式是对焊,搭接区的箍筋加密应该怎么算?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2021-5-6 13:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

柱的搭接方式是对焊,并且说明了搭接部分的纵筋不算,搭接区的箍筋加密完全,这个要怎么算搭接区的箍筋加密呀?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

935

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
935
发表于 2021-5-6 13:30:04 | 显示全部楼层

不算箍筋加密,因为柱的搭接方式是对焊。如果是搭接的可以软件里自动考虑计算箍筋加密

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2021-5-6 13:30:04 | 显示全部楼层

搭接区的长度范围内加密吧

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1696

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1696
发表于 2021-5-6 13:30:04 | 显示全部楼层

你好:这是不用计算搭接区箍筋加密的,采用绑扎连接软件自动计算的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1120

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1120
发表于 2021-5-6 13:30:04 | 显示全部楼层

柱竖向纵筋都采用电楂压力焊,箍筋该区域100㎜加密

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 17:52 , Processed in 0.016268 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表