谢谢大神解答!我的问题如下

  1. 电缆敷设是按单芯截面最大的套用定额吗?比如YJY22—4×240 120,那套的是电缆截面240mm2以内吗?

  2. 定额章说明写的是:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。  那么四芯电缆是否需要乘以系数?乘多少?

  3. 电缆拆除没有相应的定额,应该如何组价呢?

感谢您的答疑解惑!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2021-5-8 10:40:07 | 显示全部楼层

电缆按电缆截面积套定额,套三芯电缆,换算成五芯的

拆除定额可以按安装定额的50%计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

630

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
630
发表于 2021-5-8 10:40:07 | 显示全部楼层

是按电缆单根最大面积以内套取,4芯不用乘系数,拆除有保护拆除系数乘0.5和破坏性拆除乘0.25,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

367

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
367
发表于 2021-5-8 10:40:07 | 显示全部楼层
  • 电缆敷设是按单芯截面最大的套用定额吗?比如YJY22—4×240 120,那套的是电缆截面240mm2以内吗?是的

  • 定额章说明写的是:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。  那么四芯电缆是否需要乘以系数?乘多少?软件中有工具框,点击要调整的就行

  • 电缆拆除没有相应的定额,应该如何组价呢?一般按安装的50%