好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5822|回复: 0

电力电缆 ZR-YJV22-5x16 电缆头套热缩还是包干的

[复制链接]

0

主题

0

帖子

630

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
630
发表于 2021-5-12 14:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

电力电缆 ZR-YJV22-5x16 电缆头套热缩还是包干的

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2021-5-12 14:50:07 | 显示全部楼层

在室外 一般套热缩的室内套干包的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2021-5-12 14:50:07 | 显示全部楼层

ZR-YJV22-5x16 电缆头套热缩的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1168

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1168
发表于 2021-5-12 14:50:07 | 显示全部楼层

一般的低压室内的是干包,室外的是热缩的

高压的都是热缩的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1177

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1177
发表于 2021-5-12 14:50:07 | 显示全部楼层

这种只能通过经验判断,低压(1kv以下)采用干包多,高压热缩多。

(1)干包:类似电线互相接起来的,没有任何其他操作,相对 简单,安全性低

(2)热缩:通过加热相容在一起,安全性更高

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-25 11:42 , Processed in 0.016275 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表