好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4179|回复: 0

水箱附件问题?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1120

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1120
发表于 2021-6-19 10:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教各位老师,既然浮球阀在水位达到上限的时候会关闭防止继续进水,那为什么还要用到溢流管呀?

水箱为什么要设置通气管?

如果水箱没有设置液位计,用信号管代替,等到水溢出会传递信号,但是这个和溢流管作用不就重复了吗?

为什么说溢流管需要高出有效工作面20mm?

进水口高出溢流管20mm?


相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1523

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1523
发表于 2021-6-19 10:30:11 | 显示全部楼层

溢流管是防止浮球阀坏了时用的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1285

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1285
发表于 2021-6-19 10:30:11 | 显示全部楼层

下雨天和浮球阀坏的时候就有作用了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

877

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
877
发表于 2021-6-19 10:30:11 | 显示全部楼层

机械控制会坏的,通气管设置是防止水箱气压和大气压一致

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1177

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1177
发表于 2021-6-19 10:30:11 | 显示全部楼层

一、浮球阀坏了。水从溢流管中流走。

二、没有通气管,水箱内的水不能顺利的被水泵吸走。就与没有出屋顶的通气管,下水就不能顺利从排水管中流走,是一个道理。

三、液位计是控制进水的开与关(的依据),溢流管是水箱的水多了,就得流走。各司其责。作用不同,不存在重复。

四、浮球阀的动作反应,会有快慢,如果溢流管高度设置与工作面相平,浮球阀停的动作慢了,水就从溢流管流走,造成浪费。

五。进水口在水箱顶部。

回复

使用道具 举报