好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3665|回复: 0

BV-2X2.5 PE2.5与单联开关相连接 线怎样计算? 是否是算一根BV

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1523

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1523
发表于 2021-7-28 10:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

BV-2X2.5 PE2.5与单联开关相连接  线如何计算?  是否是算一根BV-2.5的线和一根RVR-2.5的线

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1411

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1411
发表于 2021-7-28 10:30:03 | 显示全部楼层

按3根BV-2.5线计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1546

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1546
发表于 2021-7-28 10:30:03 | 显示全部楼层

零线 火电 地线

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1960

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1960
发表于 2021-7-28 10:30:03 | 显示全部楼层

火线于单联开关相连接,出去一根控制线即可

零线和接地 线不进开关

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1168

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1168
发表于 2021-7-28 10:30:03 | 显示全部楼层

一、电源线经过开关(先到开关,后到灯具的情况下),计算电源线3根(火线、零线、接地线) 控制线(单开1根、双开2根、三开3根、四开4根)

二、电源线不经过开关的情况下,零线、接地线不到开关。与单开连接,只计算火线1根,控制线1根。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 01:06 , Processed in 0.016190 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表