屋面内配钢筋网怎样手算

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2021-8-11 10:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

屋面内配双向φ6@200与φ4@150钢筋网补量差。 同事的计算式为:

屋面面积*(2.6-1.33)/1000

请问这个(2.6-1.33)/1000是怎么来的

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1419

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1419
发表于 2021-8-11 10:00:06 | 显示全部楼层

计算出来的一平方6个钢筋的重量与一平方4个钢筋的重量,2.6是一平方6个钢筋的重量,1.33是一平方4个钢筋的重量,重量单位 是公斤,需要换算为吨,所以需要除以1000

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1547

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1547
发表于 2021-8-11 10:00:06 | 显示全部楼层

1/0.2*0.00617*6.5*6.5*2= 2.6 φ6.5的平米钢筋含量

1/0.15*0.00617*4*4*2=1.33  φ4的平米钢筋含量

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1120

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1120
发表于 2021-8-11 10:00:06 | 显示全部楼层

别人做的,要问一问当事人。