请问假如梁集中标注下部通长筋是3c22,原位标注下部钢筋是4c22,那么以原位标注为准的话意思就是这一跨的梁下部钢筋仅在本跨通长然后直接锚固进柱子里面吗?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1960

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1960
发表于 2021-8-27 19:20:03 | 显示全部楼层

按原位标注输入

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1094

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1094
发表于 2021-8-27 19:20:03 | 显示全部楼层

这个不冲突,原位标注是可以比集中标注多的,只要包含即可,各输入各的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

870

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
870
发表于 2021-8-27 19:20:03 | 显示全部楼层

是的,按原位标注输入,这不是冲突,在集中标注钢筋不能满足该跨荷载,采用原位标注锚入该跨两端支座。