小区配电房的进线高压电缆是怎样根据负荷选取电缆的截面积的?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1177

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1177
发表于 2021-9-16 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

小区4栋共12组YJV-1KV-4*185 1*95电缆和其余商业部分,高压柜主供电缆为YJV-10KV-3*300,为什么这根电缆能带动这么大的负荷了?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1419

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1419
发表于 2021-9-16 17:00:19 | 显示全部楼层

你是设计的吗,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2021-9-16 17:00:19 | 显示全部楼层

相同的功率,电压越高电流越小,所以一般高压电缆的截面积肯定小于低压电缆

回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

865

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
865
发表于 2021-9-16 17:00:19 | 显示全部楼层

高压需要变成低压,功率=电压*电流

电压 小了电流就会变大了,所以能带动这么大的负荷