好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2066|回复: 0

广联达基础梁延申后钢筋量一直不变?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2021-10-8 18:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

原来画一道基础梁27.6m,后又延长到62m,改完长度后,钢筋总量不变?这是为什么?(已操作重提梁跨、生成支座、原位标注等)长度延申了,但是钢筋还是只计算27.6m。(27.6m和62m是两个单独文件)。解决办法是:我把原来画的从新删除了,重新换了一道后 又显示了。请问老师们 这个 问题是怎么回事??

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2021-10-8 18:30:03 | 显示全部楼层

基础梁延申后 你需要重新汇总计算之后 再 查看工程量 。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

939

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
939
发表于 2021-10-8 18:30:03 | 显示全部楼层

你之前修改完汇总计算了吗

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

541

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
541
发表于 2021-10-8 18:30:03 | 显示全部楼层

应该没有汇总计算。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-6 12:19 , Processed in 0.015788 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表