好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1633|回复: 0

请问电气竖井里的扁铁做成的接地干线具体做法是什么

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1419

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1419
发表于 2021-10-27 17:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

电气竖井里要有一根竖直的扁铁接地干线,首层顶层分别环绕电井一圈,请问具体做法怎么做呀,要去查哪本规范会有,比如扁铁连接焊接的具体要求,扁铁支架怎么设,扁铁要距墙多远,距地面多高之类的

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2057

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2057
发表于 2021-10-27 17:00:26 | 显示全部楼层

沿墙面明敷设一周,一般距地300,一般采用挂钩固定,支架包含在定额了,。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1412

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1412
发表于 2021-10-27 17:00:26 | 显示全部楼层

接地引下线,也属于接地电阻,出现漏电降压的作用

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2021-10-27 17:00:26 | 显示全部楼层

配电箱接地保护

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 14:25 , Processed in 0.018629 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表