好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 925|回复: 0

文化广场大体积混凝土施工方案(测温点),布置图

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1459

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1459
发表于 2021-11-11 21:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

  • 一、编制依据 2
  • 二、项目概要 2
  • 三、大体积砼概况 2
  • 四、现场平面布置 3
  • 五、大体积混凝土浇注施工组织 3
  • 六、现场施工准备 4
  • 七、混凝土的供应 6
  • 八、混凝土的浇筑 8
  • 九、混凝土的养护及测温 11
  • 十、质量标准 12
  • 十一、安全注意事项及成品保护 12

附件详情

该项目基础底板为筏板基础,主楼筏板厚度为1.8m,裙房筏板厚度为0.6m,局部加厚至1.2m,设置两条后浇带。 混凝土的浇筑及振捣要求:基础底板混凝土浇筑采用薄层浇筑、循序渐进、逐步均匀升高、一次到顶的连续浇筑工艺。底板每个施工段混凝土浇筑连续进行,泵管采取一次接长到最远处,采取边浇边拆的方式进行施工。根据浇筑时形成的斜坡,布置两道振捣点,第一道布置在混凝土卸料点,第二道布置在混凝土坡角处。 混凝土的浇筑由远而近、由南向北退,浇筑时应连续不断的下料,如混凝土供应出现间断时,应调用另一台泵车去浇筑,在前层混凝土初凝前必须将后层混凝土覆盖上去,同时用振动棒将混凝土分层处振密实,避免两层之间出现冷缝,成斜向分层浇筑,振捣应由坡顶、坡脚同时向中间推进;振捣棒应快插慢拔、 插点均匀,间距不大于50cm,呈梅花形布置,振捣时间视混凝土不再下沉、不再冒气泡、表面泛浆为好,然后用2m 长 刮杠刮平,分2-3次用木抹子搓平,铁抹子压光。 混凝土养护:为防止基础底板蓄水流失,基础四周及后浇带两侧砌筑100高120厚砖胎膜,内侧抹灰严密,进行蓄水养护。 为加快施工进度,不影响上部结构的施工,只在主楼底板设置蓄水养护,养护3-5天待砼温度下降后再采用覆盖塑料薄膜及草帘袋,然后浇水养护。其他600厚板、1.2m厚板只覆盖塑料薄膜及草帘袋,浇水养护,养护时间不少于14天。
附CAD测温点布置图
…………
14页

文化广场大体积混凝土施工方案(测温点),布置图
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容