   [陕西]高层住宅临时用电施工方案
   
   该项目地上32层, 地下二层,框架-剪力墙结构,抗震烈度 8度。建筑面积为36161.16平方米,其中地下室建筑面积3858.14平方米。相当于绝对标高409.300米
   
   总配电室设置于场地的西北角,变压器容量为:315kw,现场采用TN-S(三相五线制)系统供电,该项目考虑在北侧布置总配电房,施工现场加工区域、塔吊、电梯设一级配电箱,每幢楼每隔四层设二级配电箱。
   
   总配施工现场用电量计算书,2、确定用电负荷:Pjs=Kx×Pe Qjs=Pjs×tgφ
   
   总的有功功率 Pjs=Kx×ΣPjs=0.9×177.41 =159.67kW
   
   施工现场的电缆线路,电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。触电应急预案,应急救援小组负责人获得求救信息并确认触电事故发生后,应立即在第一时间赶到现场,了解和掌握事故情况。……
   