   建筑高度类型:高层建筑
  
- 
   建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
  
- 
   钢筋混凝土结构:剪力墙
  
- 
   脚手架材料:钢管
   
    脚手架
   
  
- 
   脚手架支固:悬挑式脚手架
  
- 
   连接方式:扣件式
  
- 
   悬挑高度:18.3m
  
- 
   脚手架计算书:悬挑式脚手架
  
- 
   编制时间:
  
- 
   基本参数:脚手架选用架设钢管外径48mm,壁厚3.5mm,水平悬挑梁采用16号工字钢
  
- 
   施工重点、难点:落地脚手架及工字钢悬挂式脚手架搭设
  
  
   附件详情
  
  
   - 
    1项目概要
   
- 
    2编制依据
   
- 
    3施工计划
   
- 
    3.1材料机具计划
   
- 
    3.2劳动力计划:
   
- 
    4质量保证体系
   
- 
    5脚手架搭设方案
   
- 
    5.1搭设方案选择
   
- 
    5.2脚手架材料选择
   
- 
    5.3施工平面布置
   
- 
    5.4施工工艺流程及操作要点
   
- 
    5.5操作要点
   
- 
    5.6脚手架搭设
   
- 
    5.7脚手架的检查与验收
   
- 
    6质量控制措施
   
- 
    7脚手架搭设安全技术措施
   
- 
    7.1技术保障措施
   
- 
    7.2安全保障措施
   
- 
    7.3脚手架保养
   
- 
    7.4脚手架维护
   
- 
    7.5注意事项
   
- 
    7.6脚手架的拆除
   
- 
    7.7监测方案
   
- 
    8应急预案
   
- 
    9脚手架计算书
   
 
 
  
   附件详情
  
  
   一期高层区主体结构为剪力墙,基础采用桩承台梁(局部筏板) 防水板形式。该项目最高悬挑架为6层,搭设最大高度为18.3M。
   
   采用以下脚手架方案:落地脚手架及工字钢悬挂式脚手架。悬挑体系由工字钢挑梁和斜拉花篮套筒拉杆组成。在悬挑层楼面预埋钢套管做穿墙螺栓,型钢挑梁通过穿墙螺栓与结构进行连接(转角处型钢通过和预埋钢板焊接与结构连接),花篮套筒拉杆也通过穿墙螺栓与结构拉结。型钢与花篮拉杆通过销栓连接。
   
   ……
   
   5.5.4 在型钢底座上搭设钢管扣件脚手架。
   
   搭设时钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm(最小不少于3.0mm)钢管,扣件使用可锻铸铁扣件,符合建设部钢管脚手扣件标准的要求,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷。
   
   搭设时,先摆放纵向扫地杆,在对应位置立起拉杆,立杆和纵向扫地杆连接,立杆完成后安装横向扫地杆,接着安装第一步的纵向扫地杆,第一步横向扫地杆,依次类推进行第二步的搭设。
   
   ……
   
   5.6.2 脚手架搭设流程及构造要求
   
   1、型钢悬挑脚手架搭设的工艺流程为:预埋螺栓(或者钢板)→安装(焊接)主梁I16工字钢→安装连系梁I12工字钢→摆放扫地杆→放置纵向扫地杆→立柱→安装横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆→安装第一步横向水平杆→安装连墙件→安装第二步纵向水平杆→安装第二步横向水平杆→安装拉杆→搭设栏杆→加设剪刀撑→铺设竹笆→张挂安全网。
   
   ……
   
   9脚手架计算书
   
   悬挑脚手架搭设部位为:1#-18#楼从六层开始起挑第一挑为6层,搭设高度16.8米,第二挑为5层搭设高度15.2米。
   
   ……
   
   60余页,。