超级版主
套平整场地时考虑是否设计地坪和自然地坪的高差有没有0.3m,这个怎么看?比如说我室外地坪0.45,首层地标高-0.6,-0.45--0.6吗?还是-0.45就是高差了?
使用道具 举报
901
高差0.3需要现场的确认资料,否则就是按照正负0.3以内了,设计的室内外高差也只是室内回填的数据
663
是的,没有超过0.3范围。至于人工还是机械,要根据面积考虑经济性
399
场地平整与室内外高差没有关系,场地平整是指原始自然地坪的平整,如果自然地坪高差超过0.3米,那么超出部分应该计算土方开挖外运(或者内倒),至于套人工平整还是机械平整,这要按照施工方案确定
是的,没有超过0.3范围。至于人工还是机械,要根据面积考虑经济性。
人工平整,只有人工平整产生的费用。
机械平整,除机械台平整产生的费用外,还要考虑机械进退的费用。
考虑经济性,就是比较两种方案的总费用。