好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 363|回复: 0

电线上量需要乘以线数吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1419

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1419
发表于 2022-6-20 15:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

线NH-BV-2*1.5假如长50m

上量的时候项目特征已经描述过NH-BV2*1.5

还需要乘以二吗?也就是100m

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1512

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1512
发表于 2022-6-20 15:20:03 | 显示全部楼层

需要的,

定额是按单芯考虑的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

959

积分

超级版主

描述的就不对,应该为NH-BV-1.5mm2,这是电线,你广联达算量的时候建模要放在电线里面,输出的型号就是NH-BV-1.5,按照你所说NH-BV-2*1.5这个型号是50m,那么总长度为50*2m=100m。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-6 04:12 , Processed in 0.016377 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表