板配筋问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

935

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
935
发表于 2022-6-24 08:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

B:x&yC6/8@150是什么意思?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1419

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1419
发表于 2022-6-24 08:30:15 | 显示全部楼层

板底筋两个方向都是隔一布一的  C6/C8-150

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

941

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
941
发表于 2022-6-24 08:30:15 | 显示全部楼层

底部受力筋,X方向C6和C8的钢筋间隔150隔一布一;Y方向C6和C8的钢筋间隔150隔一布一。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2022-6-24 08:30:15 | 显示全部楼层

板底筋,XY两个方向都是隔一布一,  C6/C8-150.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2022-6-24 08:30:15 | 显示全部楼层

底筋,XY双向都是隔一布一的,6和8的钢筋间距150一根,隔一布一