好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 231|回复: 0

计算电力电缆的长度时要×1.025的损耗系数,那么电缆的保护管需要×1.025的

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1272

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1272
发表于 2022-9-16 08:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

计算电力电缆的长度时要×1.025的损耗系数,那么电缆的保护管需要×1.025的

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
发表于 2022-9-16 08:10:04 | 显示全部楼层

不但保护管不能乘以1.025的系数,保护管里面穿的电缆,也不能乘以1.025的系数。

(其它敷设方法的电缆。都可以乘以1.025的系数)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

939

积分

超级版主

电缆保护管按实测长度计算,不考虑系数

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 05:17 , Processed in 0.015842 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表