好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 261|回复: 0

请问都什么部位需要设阻火圈?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1575

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1575
发表于 2023-2-23 11:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

卫生间和厨房排水立管、卫生间洗手池,大便器,厨房洗菜池穿楼板处都需要设吗?地漏和清扫口部位是不是不用设?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

547

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
547
发表于 2023-2-23 11:10:27 | 显示全部楼层

1.给水管道不需要安装阻火圈

2.排水管道阻火圈安装在立管上,一般每层一个

3.排水主干管经过防火分区处

4.排水分层水平干管较长时,和立管的结合处

5.阻火圈的规格一般DN70及其以上管道安装

6.阻火圈用于给排水的UPVC塑料管道上安装于每层的顶板下,遇火时会膨胀并将管道孔封住,防止火焰延伸。一般有穿板穿墙的UPVC塑料管就要用上,多大的规格的管道才可以安装按设计要求。

7.立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第 4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈。

8.管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。

9.横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。

10.高层建筑内明敷管道,立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈。多层建筑可不设置阻火圈。

11.在两个防火区之间的塑料排水管道需加阻火圈

12.建筑排水硬聚氯乙烯管道立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈。多层建筑可不设置阻火圈


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1180

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1180
发表于 2023-2-23 11:10:27 | 显示全部楼层

根据设计进行设置,一般大于De110的管穿楼板和防火墙需要

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1332

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1332
发表于 2023-2-23 11:10:27 | 显示全部楼层

一般≥100的干管需要设置阻火圈,支管少见,可不计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1092

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1092
发表于 2023-2-23 11:10:27 | 显示全部楼层

你举例的部位,都不用安装阻火圈。(高层建筑、明装、塑料排水管、立管。四个条件缺一不可以)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-6-16 20:43 , Processed in 0.017547 second(s), 22 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表