Epc安装项目在施工过程中,第一版图纸,后续又出第二版图纸,图纸内容不一致,甲方

[复制链接]

0

主题

0

帖子

544

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
544
发表于 2023-3-2 08:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

要求按最新版图纸施工,请问之前按第一版图纸施工的部位预留的套管作废掉,重新开孔,这部分算发生设计变更吗,有钱算吗

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

872

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
872
发表于 2023-3-2 08:10:03 | 显示全部楼层

这部分算发生设计变更,有钱算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1960

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1960
发表于 2023-3-2 08:10:03 | 显示全部楼层

EPC在我国就没有被整明白过,按道理epc是不应该出现变更签证的,不过都习惯了,不管按什么该得到的钱拿到就行

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1412

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1412
发表于 2023-3-2 08:10:03 | 显示全部楼层

主看合同的计价原则,一般属于变更可以计算的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2023-3-2 08:10:03 | 显示全部楼层

这部分算发生设计变更