电气工程的开关、插座、灯具配线计算是否要考虑预留长度?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1960

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1960
发表于 2023-4-10 15:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

浙江省的预算定额:灯具、开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应项目内,不另行计算。

但是我在听课的时候老师是把插座箱的预留长度加上去了,他是江苏版的,是因为这个差异吗?但是课前提醒说算量是全国统一的,计价部分各省有差异,所以我也晕了

2023-04-10 14:26:09 补充

插座和插座箱是不是不一样?

插座不另算预留,而插座箱要算预留?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1572

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1572
发表于 2023-4-10 15:10:09 | 显示全部楼层

灯具、开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应项目内,不另行计算。

插座箱属于箱柜配线要计算预留长度的。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1572

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1572
发表于 2023-4-10 15:10:09 | 显示全部楼层

不需要

定额中带有

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1547

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1547
发表于 2023-4-10 15:10:09 | 显示全部楼层

安装定额基本是延用全统定额,预留的线头在定额含量中包括,不用单独计算,个别地区对全统定额有改动。

插座也要预留线头。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

870

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
870
发表于 2023-4-10 15:10:09 | 显示全部楼层

要考虑预留长度的

回复

使用道具 举报