好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 110|回复: 0

老师们,求解答。关于用干包式电缆头还是用热(冷)缩式电缆头

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1960

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1960
发表于 2023-5-9 17:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

小区的外电接入工程,从室外箱变引到每栋主楼的分支箱,再从分支箱引到楼层里面的电表,这两段的电缆头是用干包式的还是热(冷)缩式的?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2023-5-9 17:10:04 | 显示全部楼层

干包式便宜,用于低压,热冷缩式相对价格高些,用于高低压电缆,主要看设计,我这边现在一般都用热冷缩的吧

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

939

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
939
发表于 2023-5-9 17:10:04 | 显示全部楼层

这样低压电缆,一般是用干包式电缆头。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2023-5-9 17:10:04 | 显示全部楼层

室内干包

室外 是用热(冷)缩式电缆头

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1274

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1274
发表于 2023-5-9 17:10:04 | 显示全部楼层

从室外箱变引到每栋主楼的分支箱,要冷缩的,从分支箱引到楼层里面的,用干包式的

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 13:44 , Processed in 0.014629 second(s), 22 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表