  1. 预分支电缆头接终端箱是否计算电缆头。

  2. 电缆进入T接箱是否计算电缆头与预留半周长。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2023-6-2 11:10:06 | 显示全部楼层

T接箱处需要计算电缆头,箱内主电缆不需要预留长度,分支电缆需要预留1/2箱周长,需要算几个分支电缆终端头及主电缆中间接头要看你的电缆规格。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1094

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1094
发表于 2023-6-2 11:10:06 | 显示全部楼层
  • 预分支电缆头接终端箱是不需要计算电缆头,因为预分支电缆出厂时已做好了电缆头。

  • 电缆进入T接箱是要计算电缆头与预留半周长。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2023-6-2 11:10:06 | 显示全部楼层

预分支电缆不需要计算电缆头,厂家预制好的

不是预分支电缆需要 计算电缆头

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

873

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
873
发表于 2023-6-2 11:10:06 | 显示全部楼层

1、预分支电缆不需要T接箱,此处也没有电缆头,进入终端配电箱,需要计算电缆头。

2、电缆进入“T接箱”,需要计算电缆头,需要预留半周长。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1122

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1122
发表于 2023-6-2 11:10:06 | 显示全部楼层

预分支不计算电缆头,T接箱要计算电缆头和预留半周长