消防水和排水需要做水消毒冲洗与压力试验嘛?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2023-7-2 21:10:02 | 显示全部楼层

排水不做压力试验,消防水做压力试验

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
发表于 2023-7-2 21:10:02 | 显示全部楼层


消防水和排水 不需要做水消毒,消防水 需要做 水管道冲洗和压力试验,排水 需要做通水试验 。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2023-7-2 21:10:02 | 显示全部楼层

消防水、空调水、中水、压力排水;需要做压力试验和水冲洗;不需要做消毒试验和水冲洗。

排水;需要做满水试验、通球试验。不需要做压力试验、水冲洗。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1177

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1177
发表于 2023-7-2 21:10:02 | 显示全部楼层

消防水做水压试验,含在管道安装定额子目中,冲洗但不消毒,需要把消毒相关材料去掉。

排水做通球实验,埋地排水管做泄露性试验

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

941

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
941
发表于 2023-7-2 21:10:02 | 显示全部楼层

消防水需要做水消毒冲洗与压力试验

排水不做水消毒冲洗,只须作灌水试验

回复