WDZ-BYJ(F)4*2.5的电缆,图纸上100米,这个4*2.5是表示四芯还是表示四根,电缆长度是100米,还是400米?谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1121

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1121
发表于 2023-7-4 09:10:03 | 显示全部楼层

这个是电线,导线应该按照单根计算,所以工程量应是400m

回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2023-7-4 09:10:03 | 显示全部楼层

这是辐照电线,工程量需要乘根数

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1523

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1523
发表于 2023-7-4 09:10:03 | 显示全部楼层

100m若来自于材料表,就是4根2.5mm2导线的总长,你再在图纸上量一下或者识别一下,验证一下对不对。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

935

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
935
发表于 2023-7-4 09:10:03 | 显示全部楼层

你这个是电线来的,但是至于是100米的电线还是400米,我建议你还是咨询一下设计较为妥当,因为我原来遇到一个项目和你一样,也是类似你这么标,我那个也是电线,最后我按电线400米考虑,最后人家说只有100米的电线,是它标注不够清楚,所以我建议你还是问问,这样稳妥