好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 120|回复: 0

预分支电缆头预制的,不计电缆头,但分支电缆终端需执行焊压接线端子定额,例如

[复制链接]

0

主题

0

帖子

870

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
870
发表于 2023-7-8 09:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

YFD -YJV4*25 1*16的需要套几个接线端子呢?是4个25的和一个16的焊压接线端子?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2023-7-8 09:10:07 | 显示全部楼层

是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1027

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1027
发表于 2023-7-8 09:10:07 | 显示全部楼层

是4个25的和一个16的焊压接线端子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1698

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1698
发表于 2023-7-8 09:10:07 | 显示全部楼层

一、预分支的地方,什么也不能计算。

二、分支电缆进入配电箱,需要做电缆头(子目里面含焊压接铜接线端子)。

只能计算电缆头,不能再重复计算接地铜接线端子。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1177

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1177
发表于 2023-7-8 09:10:07 | 显示全部楼层

谁规定电缆不能制作电缆头,而要焊压接线端子,不可能 的

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-4 07:41 , Processed in 0.015469 second(s), 22 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表