电缆敷设方式为CT/WC,出桥架后,水平段电缆标高怎么设置,层顶还是层底
使用道具 举报
1361
根据末端负荷位置确定
1308
出桥架后,水平段电缆标高按照层顶设置
1428
桥架一般是沿顶板或吊顶上敷设,所以水平段电缆标高通常设置梁下100-200mm,实际情况可能有不同
383
CT/WC,桥架出来的电缆管标高跟桥架标高一致。