好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 154|回复: 0

山东地区,问脚手架问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

870

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
870
发表于 2023-8-18 15:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

比方说有一个厂房,一层层高十米,二层层高五米,框架结构,砌体是加气混凝土砌块,外墙我套取了双排外脚手架,里面套满堂脚手架,满堂脚手架的净高是不是需要分两层计算?还是通着算?套了满堂脚手架以后框架柱和框架梁需不需要再套脚手架?求各位老师解释一下!谢谢

2023-08-18 09:34:08 补充

工程到砌筑结束就结束了,没有后期的装饰装修

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1068
发表于 2023-8-18 15:10:38 | 显示全部楼层

没有吊顶的话,套不了满堂脚手架,只能套双排脚手架(砌筑部分)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1459

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1459
发表于 2023-8-18 15:10:38 | 显示全部楼层

1、满堂脚手架只有装饰的时候,而且满足条件才可以套用,土建项目中没有满堂脚手架的套项,框柱、框梁分情况套用单排外脚手架、双排外脚手
2、你套用的双排外脚手架应该是整体脚手架,不单指砌体脚手架

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

630

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
630
发表于 2023-8-18 15:10:38 | 显示全部楼层

山东是按单项脚手架计算,框架柱和框架梁的脚手架单独计算,框架柱套单排外,框架梁套双排外;

里面的内墙,砌块墙高度6m以内套双排里,大于6m套双排外;

满堂脚手架用于净高大于3.6m的天棚装饰

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2057

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2057
发表于 2023-8-18 15:10:38 | 显示全部楼层

1、如果套取了双排外脚手架,那么外墙砌筑不再套取脚手架;内墙砌筑套取双排里脚手架(计算规则:不能在内墙上留脚手架洞的各种轻质砌块墙等,执行双排里脚手架子目);

2、砌筑不能套满堂脚手架,如果顶棚不做内装饰,本工程不计满堂脚手架;

3、满堂脚手架。(1.按室内净面积计算,不扣除柱、垛所占面积。2.结构净高>3.6m时,可计算满堂脚手架。3.当3.6m<结构净高≤5.2m时,计算基本层;结构净高≤3.6m时,不计算满堂脚手架。4.结构净高>5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计)

4、独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结构外围周长另加3.6m,乘以设计柱高以面积计算,执行单排外脚手架项目。

5、现浇混凝土(室内)梁(单梁、连续梁、框架梁),按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度乘以梁净长,以面积计算,执行双排外脚手架子目。 有梁板 中的板下梁不计取脚手架。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-3 01:45 , Processed in 0.015685 second(s), 22 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表