好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 135|回复: 0

请问DN100的管埋地。埋深1.8m。土方怎样列上计算?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2023-10-13 16:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问DN100的管埋地。埋深1.8m。土方如何列上计算?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1027

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1027
发表于 2023-10-13 16:10:23 | 显示全部楼层

工作面按每边400考虑吧

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1094

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1094
发表于 2023-10-13 16:10:23 | 显示全部楼层

计算管沟土方:

1、DN100是电管还是给水管?如果是给水管,一般指的是管中心距离地面的高度。

2、管沟是梯形:管底距离管沟底一般回填砂(具体按施工方案),高度200mm,管道顶上方再回填砂500mm,500以外到地面是原土回填。

3、管道两侧工作面按国标规范,DN100的钢管是300mm(单侧)。

4、梯形的截面积乘以管沟的长度就是体积。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 03:03 , Processed in 0.013792 second(s), 18 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表