好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1495|回复: 0

非人防地下室结构设计说明(后浇带混凝土)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

583

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
583
发表于 2020-3-11 10:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


1.该项目为非人防地下室,设计标高±0.000相当于黄海高程系绝对标高详结构设计总说明。本说明应结合结构设计总说明一同使用。

2.结构设计设防标准:

(1)本建筑物得结构安全等级:二级,设计使用年限为50年。建筑物在使用过程中应注意定期维护,未经设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

(2)该项目结构抗震设计:

①抗震设防烈度:有关参数及指标详结构总说明。

②地下室结构的框架和剪力墙的抗震等级:主楼范围框架的抗震等级为四级,辅楼范围框架的抗震等级为三级,剪力墙的抗震等级为三级,纯地下室(无上部结构)框架的抗震等级为四级。

(3)该项目地下室的顶板作为主楼上部结构的嵌固端。

(4)该项目地下室的防水等级为二级。

(5)该项目地下室楼面均布活荷载取值如下表所示:

地下室顶板控制的填土厚度为0.2m,地下室顶板施工时堆放材料或作临时工场的荷载不得大于5KN/平方米。

3.混凝土:

(1)地下室混凝土强度等级除与主楼和辅楼上部结构对应的框架柱为C45外,其余结构构件均为C35.地板及承台底铺设150厚C15素混凝土垫层

(2)地下室板、顶板、基础梁、承台、水池侧壁、游泳池侧壁、外墙、与外墙相连的柱及剪力墙、出入口汽车坡道均采用防水混凝土,抗渗等级不低于P6.

4.该项目地下室属超长结构,混凝土浇捣后易产生较大的收缩应力,导致外墙、楼板、梁开裂,为了降低这种危害,从地下室地板至地下室顶板设置多道后浇带(具体位置详地下室顶板 )。其要求如下:

(1)地下室顶板及楼板后浇带大样详03ZG003第38页节点①

(2)现浇梁后浇带大样详03ZG003第38页节点②

(3)地下室底板后浇带大样详03ZG003第39页节点⑤⑥

(4)地下室外墙后浇带大样详03ZG003第39页节点③④

(5)一般后浇带应在其两侧混凝土龄期达到60d后,主楼周围后浇带应在主楼封顶14d后,且观测沉降速率不大于0.03mm/d后,方可施工,后浇带混凝土应采用补偿性收缩混凝土浇筑,气强度等级应较两侧混凝土强度等级提高一级,养护不少于28d。



.......


温馨提示:该资料由网友于2020-3-11 10:17:34上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2d2fwd2cfs00d0d.docx

17.37 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

地下混凝土结构设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-23 14:18 , Processed in 0.016680 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表