一份有限公司消防水池及泵房施工方案32页

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2020-3-15 11:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


以下是部分内容,详细请下载
第一章附件详情
XXXXXX工程消防水池及泵房,位于坡道Pa-7 至10 轴,消防水池总长38.2米,宽9 米。水池底-3m(局部吸水坑-4m),底板板厚h=450/500。池壁顶标高 3m,总高度6m。水池顶部用砖砌体,砌至车道梁或板底。水泵房位于Pa-10 至11 轴间,与消防水池相接,长13m,宽9m。底标高-1.5m。消防水池为钢筋混凝土框剪结构, 水泵房为钢筋混凝土框架结构。砼强度等级为C40,抗渗等级为P8。
第二章总体部署
消防水池高度高,且与地梁、承台相接,为便于施工,拟将消防水池及其下部的承台、地梁分成三次浇筑。施工总体流程图如下:
第三章施工方法
一、基坑开挖支护工程
1、根据设计图纸放出建筑物四条控制轴线;
2、按1:0.5 比例要求放坡,先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后才开始挖土;在挖第一层土的同时,进行坡面水沟砌筑和坡面抹防水砂浆、设置安全防护栏等。
3、由于开挖的基坑距离围墙外石粉堆距离很近,因此需要加强防护措施。初步计划采用钢板桩支护。
二、承台、地梁
承台、地梁与其他部位地下结构施工一致,但浇筑分为两次。
三、底板、池壁工程
本项工程须在下部的找平层﹑防水层﹑保护层等完成后接续施工:
1、根据水泵房基础布置图,为了保正施工质量底板须一次浇捣完成;
2、底板施工时所有外墙应高约0.6 米并留置4 厚止水钢板﹑留置穿墙
罗丝及模板支撑钢筋头等; 所有管道﹑水电预埋件等均应按图预留, 严禁事后开凿。
第四章质量、安全保证措施
一、工程质量保证措施
施工准备阶段的质量保证体系
⑴、制定好三个计划:质量目标计划,质量指标计划,质量控制措施计划。
⑵、做好施工方案,会审图纸,提出关键部位的质量要求,消除图纸差错,提出合理建议。
⑶、加强技术培训,组织队伍严格按图纸、规范和工艺标准进行施工。
⑷、严格对原材料、半成品、构件的验收,及时对材料抽样检查、试验,防止因使用的材料不合格造成先天不足而影响质量。