南方科技大学校区 一期Ⅱ标室外管网专项施工方案
1、编制说明
1.1 编制依据
如以下规范或标准与其他的有互相抵触之处,以要求高的一个规范或标准为准。未得甲方同意,不可取消或替代以下任何规范或标准。如国家、地方有关当局对规范或标准进行了更新,以新标准为准。
1、国家、西安市和相关行业的有关工程施工规范和验收标准等。
2、《建筑给水排水设计规范》GB50015—2006
4、《室外给水设计规范》GB50013—2006
5、《建筑给水排水及采暖工程施工 规范》GB50242—2002
6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008
1.2 编制范围
中建昆明澜庭DK-2 图纸中从红线外市政管网到小区内单体进户给水管网
2.附件详情
2.1 工程简介
3.管理目标
1.工期计划
按合同要求工期完成。
2.质量目标
(1)分项、分部工程交验合格率100%;
(2)工程质量隐患和问题整改率达100%以上;
(3)杜绝重大工程质量事故。
3.安全目标
杜绝一切工伤事故。
4. 设备准备和人员配备及主要材料供应
4.1 人员配备和设备准备
该项目拟配备的管理人员全部是经验丰富、技术精湛的专业人员,具有能力强、敬业爱岗的职业素质和丰富的房建项目管理经验。拟配备的操作人员以对口、技术良好的技术工人为主要骨干,另配备相应数量的普工组成各专业工种。在人员的配备上,主要体现精干、高效、一专多能的原则,并适当考虑人员的专业培训所发生的接替的调整。
主要施工设备为PC200型挖掘机一台和蛙式打夯机4 台等,同时配备5台自卸式汽车配合土方及石粉的运输,确保设备搭配合理有效。
4.2 主要材料供应
1 、使用的各类管材及配件等从有资格的相应厂家购买。
2 、中粗砂和石粉渣材料从本地市场购买,碎石、片块石材料部分从附近材质良好的石料场购买。
5. 施工方法及工艺
5.1 施工控制测量:
通过控制测量将控制点引到施工现场, 以便施工测量。该项目施工路段路况复杂,施工中相互交叉且施工场地狭窄,测量放样工作量大。为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确,根据工程特点,拟采取如下测量方案:
1、测量设备配置
设专业测量组一组,配备水准仪1 台,红外线全站仪1 台。
2、设置坐标控制网及水准点
为保证施工测量的连续性和一致性, 在施工现场设置足够数量和互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点,用全站仪敷设附合导线坐标控制点,并与已交底坐标控制点联网做闭合测量,闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制坐标点。这些桩点设置在施工现场附近并浇灌砼保护,用钢筋桩面刻十字丝保存。每50~80 米设一水准点并作闭合导线测量,闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量,防止各点和沉降或碰动。
5.2 给水工程
该项目给水、中水、消防管道均采用PE给水用聚乙烯管,热熔连接。中水的取水口,应设置“禁止饮用”等防止误饮措施。给水管道工程施工工艺流程为:
——管基处理——管道安装——管接口施工——阀门井施工——压水试验——隐蔽验收——土方回填。
1、测量放线
基槽开挖前由专业测量工程师进行测量定位、施工放线。施工放线注意控制管道中线,每隔20 米钉设标记并加以保护,人工开挖前根据管道中线用石灰粉施放好开挖边线。
2、管沟开挖
根据现况管线的分布和实际地质情况, 管沟开挖采用挖沟机开挖, 开挖后基底平整,土质地段开挖时采用1:0.33~0.5 的放坡系数,底部30cm用人工开挖,到标高后进行基底平整,原土夯实。开挖沟底比设计基底每侧加宽0.3m,以保证基础施工和管道安装有必要的操作窨,开挖弃土置于沟槽边线1m以外,弃土堆高不得超过1.5m,以减少坑壁荷载,避免对壁的扰动,保证基坑稳定;沟槽开挖期间还将加强对其标高的测量,以防止超挖。
3、地基处理
管沟开挖完毕,按规定对基底低洼处进行整平,清除沟底杂物,如果不良地质地情况或承载力不符合要求应与设计及监理单位协商,根据实际情况来用相应的方法予以处理。经检查符合设计及规定要求后即抓紧进行基础施工,以免地基暴露过久。
4、管道铺设
沟槽槽底净宽度, 可按具体情况确定, 宜按管外径加0.6m 采用。开挖沟槽,应严格控制基底高程, 不得扰动基底原状土层。如发生扰动,不得回填泥土,可换填最大粒径10~15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。管道敷设在原状土地地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管基础采用砂砾垫层基础,对于一般土质地段,基底可铺一层厚度为0.1m 的粗砂基础。对于软土地基且槽底处在地下水位以下时,宜铺垫厚度不小于0.2m 的砂砾基础,亦可分为两层铺设,下层用粒径为5~40mm的碎石,上层铺粗砂, 厚度不得小于0.05m。
5、管道接口
PE管采用热熔连接。
6、阀门井砌筑
阀门井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸进行。室外阀门均设在阀门井内。井内应设放空管或井底须采用大于200 厚的中粗砂石垫层。井盖及盖座安装注意保持水平,路口处井美观、与路面齐平,绿化带内井口比地面高20cm。
5.4. 泵房设备安装施工
5.4.1 工程量
工程量如下表所示:
工程量表表1
7.2 环境保护措施与水土保持措施
环境保护措施
1、认真搞好施工现场规划,场内布置整齐,紧凑有序;
2、施工场地内的淤泥、弃土和其他废弃物等及时清除运输至指定地点,确保施工期间现场整洁。运土车辆的车斗采用蓬布加以覆盖,防止泥土撒落,进出工地时,进行冲洗,保持道路等干净、整洁。
3、优化施工方法、施工工艺,努力保护周围环境不受污染;对于噪音大的工序,尽可能安排在白天施工,以减少夜间对附近居民的噪音干扰。
4、噪声的设备,如挖掘机、空压机等加装吸间减振设施,减少噪音并使噪音控制在70 分贝以下。
5、场地排水系统畅通,建筑垃圾集中堆放,及时处理。


温馨提示:该资料由网友于2020-3-15 11:09:31上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2dcdsccf0ddcfc0.pdf

89.58 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

室外管网施工方案相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 17:05 , Processed in 0.021816 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表