[分享]加强板作用下方钢管柱H型钢梁节点抗震性能

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-3-16 22:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


加强板作用下方钢管柱H型钢梁节点抗震性能研究
详情:梁柱焊接节点在地震作用下易发生脆性破坏。为探究节点处增设加强板对其抗震性能的影响,基于方钢管柱与H型钢梁焊接节点,通过数值模拟不同节点模型在梁端往复荷载作用下的受力性能,得到不同加强板厚度、强度、方钢管宽厚比下的滞回曲线、骨架曲线及其变形规律。结果表明:节点处增设加强板时,节点的承载力提高了124%,塑性铰外移;对节点受力性能影响较大的是加强板厚度,节点破坏时塑性铰位置随加强板厚度增大逐渐背离加强板向外,当加强板厚度为8 mm时,节点更容易发生破坏,破坏形式为加强板出现扭曲破坏;加强板强度越大,加强板应力集中区域面积越小,抵抗变形能力越强;节点承载能力随着方钢管宽厚比的增大而逐渐减小,其中宽厚比每增加1 mm,承载力降低4 024 N。表明该节点形式受力性能较好,满足抗震设计规范中的"强节点、弱构件"要求。
基金:国家自然科学基金(41502298); 陕西省教育厅专项科研计划项目(09JK579);
关键词:受力性能; 梁柱节点; 方钢管柱H型钢梁; 外加强板;
DOI:10.13206/j.gjg201911007
分类号:TU392;TU352.11
试件模型
加载曲线
节点抗震性能对比
滞回曲线
骨架曲线对比
刚度退化曲线对比