[摘要]武汉保利广场是由两栋高度不同的塔体组成的高位大跨连体复杂高层建筑,塔楼均采用“圆钢管混凝土柱 H 型钢梁或钢桁架 钢筋混凝土核心筒”结构,连接体采用钢桁架结构。由于超高层核心筒完全偏置在一侧,为减小及控制扭转振动,除两端加密柱外,还设置了非线性粘滞阻尼器。在 42.5m 大跨连体主桁架中部,斜腹杆采用屈曲约束支撑(BRB),以使在大震下连体中部可以上下错动耗能,减小主体结构的扭转。动力弹塑性分析及振动台模型对比试验表明,粘滞阻尼器及 BRB 减震效果明显。另外,还介绍了大厅 42.5m×55.9m 单层索网幕墙设计及 4 层地下室 “隔水-排水”抗浮设计等。
[关键词]超高层;连接体;粘滞阻尼器;混合减震;排水抗浮;单层索网幕墙