好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2956|回复: 0

[pdf格式]保利合园二期工程临时用电、用水施工方案(安全技术规范)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1311

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1311
发表于 2020-3-18 22:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情
顺德保利合园位于佛山市顺德区容桂镇,东北面是文海西路,西北面为文星路,该
建筑物地下一层、地上二十~二十四层,该工程由6#,7#,8#,9#,10#五栋塔楼组成,
保利合园总建筑面积均约为276162 平方米,二期建筑面积为166644m2(其中地下室建
筑面积约为21202 m2),建筑物总高分别为62.45m,74.25m,局部最高80m,其中地下
室层高为4.1m,首层为3.25m,标准层为2.95m, 结构为框架- 剪力墙结构。
第一章临时用电
一编制依据
1、保利二期工程设计施工图、施工承包合同及文件。
2、有关国家规范、规程及行业标准,包括:
(1)、《 安全检查标准》JGJ59-99;
(2)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;
(3)、《 施工现场供用电安全规范》GB50194-93;
3、简明施工计算手册(第三版) 。
4、建设物周边环境、道路交通及规划用地情况
第二章临时用水
一现场水源
根据施工现场特点和施工需要,用水量有不定期性,也据有不定期性下的同期性,所以该资料需水量按施工高峰计算。建设单位提供至现场的两端给水总管为Φ100 镀锌二临时用水量计算
(1)施工工程用水量
q1=k1Σ(Q1×N1/T1×b) ×(k2/8 ×3600)=2.03L/s
K1----- 未预见的施工用水系数(取1.05 )
Q1----- 季度工程量( 取10000m3)
N1------ 施工用水定额( 取700L/m3)
K2----- 用水不均衡系数( 取1.5)
T1----- 季度有效作业日( 取90 天)
b------- 每天工作班数( 取2 班)
三消防用水
该项目中,在生活区设置二个消防水池,施工现场每两栋楼设置一个消防蓄水池,用水量大于两小时,并增设加压泵。
四施工现场排水的管理
(1) 项目部通过施工工艺改造、技术革新及其它方法,削减用水量,减少污水及污染物产生量。
(2) 在各主要排水口设置隔油池、沉淀池,厕所设置化粪池。
(3) 加强对水处理设施的管理,每月检查,及时检修、清理,并做好记录。
(4) 施工现场进行排放的废水要排入沉淀池内,经两次沉淀后排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。搅拌机前台及运输车清洗处必须设置沉淀池。
第三章附图
附图一:临时用电、用水
附图二:临时施工用电系统图
部分图表
四施工临时用电设备、机具清单
总负荷计算及变压器的选择
施工临时用电管理机构系统图


温馨提示:该资料由网友于2020-3-18 22:08:35上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2d0cwc211d2s0w0.pdf

158.17 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

临时施工用电方案相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-20 01:18 , Processed in 0.017370 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表