好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2226|回复: 0

[求助]消防控制室位置不明,能只计算从接线箱出去的各种线吗?到接线出只计桥架,不计线?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-3-26 00:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

1.图上这是到接线箱1是走的五根管线,到2是走的桥架的意思吗?2.消防控制室图上未说明在哪,是不是从控制室到接线箱的管线就没法计算?3.能不能算到接线箱的这段只算桥架?不计线?只计算从接线箱出去的各种线? IMG_20200325_193052.jpg


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-26 00:11:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在简历模板专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-3-26 00:11:06 | 显示全部楼层

不能,需要设计确认控制室的具体位置后计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-3-26 00:11:06 | 显示全部楼层

看平面图,在消防控制间有消防控制柜等设备。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

584

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
584
发表于 2020-3-26 00:11:06 | 显示全部楼层

1.图上这是到接线箱1是走的五根管线,到2是走的桥架的意思吗?【不表示桥架,是否走桥架看系统图敷设方式】2.消防控制室图上未说明在哪,是不是从控制室到接线箱的管线就没法计算?【是的】3.能不能算到接线箱的这段只算桥架?不计线?只计算从接线箱出去的各种线?【桥架也没法算啊,如果能算桥架,先不就可以算了嘛,一是问设计或现场,再就是不计算但说明】

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-30 15:56 , Processed in 0.015370 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表