好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1801|回复: 0

[求助]请问这个原位标注怎么理解所表达的意思?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

584

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
584
发表于 2020-3-29 21:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png image.png 在16G图集例题中没有找到说明,不知该如何理解这个(红框)原位标注的意思?(绿圈是支座位置)


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-29 21:32:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

584

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
584
 楼主| 发表于 2020-3-29 21:32:02 | 显示全部楼层

这样的标注 直接咨询设计单位,请设计人员给你解答吧 。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-3-29 21:32:02 | 显示全部楼层

这是什么部位的梁,如果是基础梁这样的标注就是合适的,否则就是要咨询设计了。这种标注带括号负值的就是不伸入支座的锚固,原位标注识别的相应跨对应的输入。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2020-3-29 21:32:02 | 显示全部楼层

红框内是梁底部钢筋原位标注,前面括号负值2c20底三排不伸入支座/4c20底二排不伸入支座,底筋4c22。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 07:31 , Processed in 0.017353 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表