好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2566|回复: 0

[求助]板负筋识别

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1285

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1285
发表于 2020-3-31 13:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

单标注的板负筋识别出来默认是伸入梁中心线,怎样到伸入外边?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-31 13:07:59提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1273

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1273
发表于 2020-3-31 13:07:59 | 显示全部楼层

不是默认

是要根据设计要求设置的

image.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1312

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1312
发表于 2020-3-31 13:07:59 | 显示全部楼层

属性内调整一下

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-3-31 13:07:59 | 显示全部楼层

模块导航栏---工程设置---计算设置--板--【28】负筋--【31】单边标注支座负筋标注长度位置--选择“支座外边线”即可

O(∩_∩)O~

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-27 14:20 , Processed in 0.019261 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表