好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2322|回复: 0

[求助]防火涂料厚度

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1458

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1458
发表于 2020-3-31 13:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

要求:防火等级二级,防火涂料耐火时间1.5h。钢结构工程

问题:1、套定额如下图14-1235,合适吗?

2、1.5/6是指1.5h的时间刷6mm厚的涂料吗?是不是厚度不对啊?含量里面1平方需要5.8kg?



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-31 13:08:24提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2020-3-31 13:08:24 | 显示全部楼层

你好:1.5/6是指1.5h的时间刷6mm厚的涂料

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-3-31 13:08:24 | 显示全部楼层

如果你是H型钢核合适的,那么厚5点几KG一平米要的

我做过的项目都有说明的 image.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2020-3-31 13:08:24 | 显示全部楼层

1.5/6是指 耐火极限时间为1.5h,刷6mm厚的涂料。不是厚度不对。含量里面1平方需要5.8kg 涂料是正确的 。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

584

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
584
发表于 2020-3-31 13:08:24 | 显示全部楼层

子目可以套1.5小时的,但现在还有超薄型的,材料用量更少。

选择安装子目是偏高些,最好选择建筑装饰中的防火涂料子目。