好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2682|回复: 0

[求助]同一层中,一个隔离器控制一条系统总线嘛,谢谢

[复制链接]

0

主题

0

帖子

585

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
585
发表于 2020-3-31 17:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

同一层中,一个隔离器控制一条系统总线嘛,谢谢

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-3-31 17:20:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1320

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1320
发表于 2020-3-31 17:20:03 | 显示全部楼层

是的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2020-3-31 17:20:03 | 显示全部楼层

有5个隔离器。要控制5个回路

一个回路不能超过32个点

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-3-31 17:20:03 | 显示全部楼层

一般情况是每层一个。一个隔离器不超过20个点。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

585

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
585
 楼主| 发表于 2020-3-31 17:20:03 | 显示全部楼层

3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-6 01:56 , Processed in 0.016401 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表