一、设计说明

一.附件详情:

汕头某景观展示面给排水设计,包括室外污水、雨水、废水、绿化给水、室外消火栓。

二.总则

1.图中尺寸单位除已标出之外,标高、管长为米,其余为毫米。

2.该资料给水管径采用公称管径(亦即公称内径)标注,排水管径采用公称外径标注,公称内径

与公称外径对照见附表。

3.图中管线设计标高:给水管为管中心线,室内排水管为管内顶,室外排水管为管内底。

4.给排水管道安装完毕后必须进行试压和试水,具体要求按《建筑给水排水及采暖工程施工质量

验收规范》中有关规定进行。

5.埋地管应在试验合格并经专业技术人员鉴定后方可回填。

三.给水

1.给水管管材及接口

1.1生活给水及绿化给水

1.1.1室外部分

室外给水管网(不含生活二次加压埋地部分) :市政给水管径≥DN100采用球墨铸铁管,

承插橡胶圈连接;管径<DN100采用衬塑钢管(内衬PE),螺纹、卡箍、法兰连接。(当地自来

水公司如有特殊要求,按当地要求。)

1.1.2喷灌管材

1.1.3水景管材

采用冷水 PPR 管,电热熔连接,管道阀门≤DN50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。

水泵出水管外露部分采用不锈钢管,埋地部分及水池补水管均采用PPR给水管,电热熔连接。

1.2消防给水

1.2.1 水泵吸水管及出水管均采用内外壁热浸镀锌钢管,消防泵房内均采用法兰连接。

1.2.2自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、消火栓系统给水管道均采用内外壁热浸镀锌钢管。

口径DN<100mm 的螺纹连接;DN≥100mm 的卡箍连接。

1.2.3埋地消防管均采用内外壁热浸镀锌钢,当地下水无腐蚀性时,埋地部分管道刷冷底子油

一道,环氧煤沥青一道防腐;当地下水有腐蚀性时,采用一布两油防腐。

1.2.4室外消火栓采用SS100/65-1.0型,做法详给水排水国家标准图集 01S201-第

6页。室外消火栓距道路边不应超过2m,距建筑物外墙不宜小于5m。

2.管道安装方式:室外管道均为埋地敷设:室内管道部分采用明装,部分采用暗装,具体见设计图

中画于墙外为明装,画于墙内为暗装(暗装管道的墙槽应在土建施工时预留)。

3.管道的固定:给水钢管水平段用钩钉或支架、吊架固定,钩钉、支架、吊架安装参照03S402

施工。固定点的间距见后附表1。给水塑料管用管卡或管托固定,固定点最大间距见后附表1。

给水立管须用支架或管卡固定,当楼层高度不超过4m时,可只设一支架(管托),并安装在距楼面

1.5~1.8m的地方。

4.在地面(或天面)铺设的水平管段在闸阀、三通管、弯管及直线段适当间距(参见后附表1)

的下部应设管墩,用100号混凝土捣制。

图中未标明具体位置。

5.在有可能经常检修的给水附件前(或后)及支管的阀门前(或后),应装设活接头以利检修,设计

做法见02S404。

6.水池、平衡水池、水泵井管道施工必须配合土建施工,管道穿越箱壁时必须预埋柔性防水套管

7.给水管道埋深若图中未标明时,可按下述原则施工:在阀门井处为地面以下1.00m,室外管

段为地面以下0.5m(在穿越行车道时埋深为0.7m,或采用局部穿钢管并浇倒混凝土加强保护),

室内管段为地面以下0.3m。埋深变化段管道纵坡调整,不用弯管等配件。遇排水管道时可局部

上弯绕行, 与电气管线交叉时 应敷设在电气管线的下方。

8.室外给水管必须铺在老土层上,不能铺设在石块、木垫、砖垫或其他垫块上。若管底为软弱土

质时,应换用粘土夯实后铺管,夯实密度不低于95%%%。当管底为岩石或半岩石层时,应在管底铺中砂

或粗砂,厚度200mm作基础。管道回填土不能夹有石块、砖块、草皮、树根等杂物。

10.所在埋地管道上的阀门均须做阀门井,水表井、阀门井做法参见给水排水国家标准

图集05S502,阀门采用明杆弹性座封闸阀;额定压力1.6MPa;止回阀采用橡胶瓣止回阀,压力

1.6MPa。阀门采用法兰连接。

11、管道隐蔽前须做水压强度试验,稳压试验。

12、埋地管道应做防腐处理,防锈漆一道,沥青漆二道。

四.排水

1.排水管管材及接口

1.1 室外雨污水管:管径DN≤500采用HDPE双壁波纹管,橡胶圈承插连接;DN>500采用

钢筋混凝土管,橡胶圈承插连接。

1.2 HDPE 双壁波纹管管材等级采用环刚度S2 级(8KN/m%02%1)。

1.3 PVC塑料管接口采用承插胶粘接口。

困难时,才可用最小坡度。

2.排水横管沿排水方向须有一定的坡度。除图中已表明外,所有排水横管均按照后附表2的标准坡度采用,在采用标准坡度有

3.架空铺设的水平横管须用吊架固定,吊架应安装在管道承口处,做法参照03S402施工,吊架间距按后附表3确定。

4.排水检查井均采用塑料检查井,车道下选用重型铸铁井盖(消防车道井盖隐形),非车行道下选用轻型铸铁井盖,做法

见08SS523;绿地采用圆形成品塑料雨水井盖。铺装道路上采用装饰井盖,与铺装路面相同。

4.1 地下排水管道系统中的雨污水检查井应采用一次注塑成型的PPB材质的塑料检查井。

至少为300mm;道路雨水口应全部采用沉泥室井座。

4.2 污水、废水管线应全部采用流槽式井座,流槽的导向应清晰合理。雨水及合流管线可部分采用沉泥室井座,沉泥室高度

埋深下料。井筒外径应符合国家行业标准规定的尺寸:

4.3 塑料检查井ID700以下的井筒应采用PVC轴向中空管,ID700以上的井筒应采用HDPE缠绕管,高度根据现场检查井

OD450mm、OD630mm、ID700mm和ID1000mm。

胶圈密封并直接承插连接。

4.4 检查井所有连接应为柔性连接:井座与井筒的连接应为窝槽式柔性连接,与埋地管的连接应为扩口式柔性连接,均用橡

4.5 当检查井设置在绿化带时,采用复合井盖,而设置在机动车车行道时,根据路面承载要求选择相应配套的防护井盖。

4.6 塑料检查井产品的规格型号、结构和质量要求应符合国家行业标准CJ/T233和CJ/T326,施工及验收应参照应用

和“塑料检查井道路施工示意图”。

技术规程CECS227:2007和国家标准图集08SS523。常见的塑料检查井安装参见下列所示的“塑料检查井绿化带施工示意图”

5.图中若没有特别说明,混凝土道路的雨水口规格为300*500mm铁篦,井深为1.0m,接管尺寸:单个及两个DN200,

三个及以上DN200;于铺装路面的雨水口规格为300x600(200x400),篦子宽度与铺装波打线同宽,雨水篦子做法都

按照压边石材打孔来处理,压边位置是什么石材,该位置雨水井盖打孔也用什么石材打孔,当压边为莹青板时,就用烧面芝麻黑来

打孔;过消防车的道路采用50mm厚石材打孔,其他不过车位置采用40mm厚石材打孔,接管尺寸:除特别标注外,单个雨

水口接管DN200,两个及两个以上雨水口接管DN200;花坛、草坪、绿化、入户花园中的雨水口为250*350mm雨水篦子,

接管尺寸:除特别标注外,单个雨水口接管DN200,两个及两个以上雨水口接管DN200。

四.其他

1.未尽事宜,请按国标《建筑给水排水及采暖工程施工 规范》及《给水排水管道工程施工及验收规范》进行。

2.遇到问题应与设计单位取得联系,以便妥善处理。

二、图纸展示

室外给排水管道平面图二

室外给排水管道平面图三

室外给排水管道平面图四

室外给排水管道平面图图注

室外给排水管道平面图一


景观展示面给排水CAD施工方案图纸
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-3-31 21:47:51上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2fff21cs0fdw0fd.dwg

3.38 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-19 15:59 , Processed in 0.017936 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表