发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

这个墙下无梁处是什么意思

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-1 20:47:51提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1766

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1766
发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层

就是说一道墙的下方没有梁,是在板上面砌筑的,这样就在板内加设2c12的钢筋,也就是相当于加设了一道暗梁,这个钢筋可以用没有箍筋的暗梁处理,也可以用楼层板带定义布置

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1694

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1694
发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层

就是在上层建筑中,在墙体的下方没有梁,此时需要在板内设置2根12的钢筋加强

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1309

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1309
发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层

就是在楼层中的所砌墙体下没有梁时,在板内增加的钢筋与板增强的作用。

那么软件就可以用板带定义布置,宽度是墙的厚度,厚度就是板的厚度。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1518

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1518
发表于 2020-4-1 20:47:51 | 显示全部楼层

这是说明墙底部没有梁的情况下在其墙底部的板底设置2C12@100的加强钢筋