image.png

1.支电缆和主电缆通过T接端子连接,在下方的位置主电缆没有断开,只计算支电缆一个终端头?

2.在上方的位置,是主电缆的末端,需要计算一个主电缆的终端头和一个支电缆的终端头吗?



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-2 17:00:07提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-4-2 17:00:07 | 显示全部楼层

下边的T接箱是三个电缆头

上边的不需要T接箱,电缆直接进箱

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-4-2 17:00:07 | 显示全部楼层

是的,你理解的正确,T接段子处不需要做电缆头

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1051

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1051
发表于 2020-4-2 17:00:07 | 显示全部楼层

1.支电缆和主电缆通过T接端子连接,在下方的位置主电缆没有断开,只计算支电缆一个终端头?可计算一个中间头

2.在上方的位置,是主电缆的末端,需要计算一个主电缆的终端头和一个支电缆的终端头吗? 不计算