好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2294|回复: 0

[求助]井字次梁箍筋加密区间怎样调整

[复制链接]

0

主题

0

帖子

904

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
904
发表于 2020-4-3 08:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png

各位老师好!如上图红圈内所示的次梁箍筋加密区间标注,我该如何设置,谢谢!


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-3 08:00:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1523

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1523
发表于 2020-4-3 08:00:02 | 显示全部楼层

可以用C8@100(2)[2000];C8@200(2)[2000];C8@100(2)[2000],中括号里数据是箍筋布置距离。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1571

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1571
发表于 2020-4-3 08:00:02 | 显示全部楼层

你好:在英文状态下按不同的长度来定义箍筋,如C8-100(2)[1500];C8-200(2)[3600];C8-150(2)[2450]。这里的长度我是随意输入的,你要按你图纸长度输入。

一跨梁箍筋的加密长度不同时的做法.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1324

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1324
发表于 2020-4-3 08:00:02 | 显示全部楼层

在画上次梁时,把次梁设置支座.原位标注时,次梁对应的跨中输入箍筋间距即可.

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 11:33 , Processed in 0.016632 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表