[求助]拉筋布置

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1698

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1698
发表于 2020-4-3 21:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

手算。拉筋C8-600*600,池壁钢筋c12-200    我想问下,施工中拉筋是如何搭建的,因为不知道怎么搭的有些算不来,,,墙长方向拉筋是S型,墙高方向拉筋是类似箍筋(四边形)这样吗??     2、如果是这么搭建的,根据他们间距,一个600,一个200,每三个会有一个重合,那根数怎么算。。?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-3 21:17:00提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在课程推荐专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2020-4-3 21:17:00 | 显示全部楼层

这个你要看图纸规定是梅花布置还是矩形布置

如果是矩形布置用面积/0.6/0.6就可以

如果是梅花布置用面积/0.6/0.6*2

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1313

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1313
发表于 2020-4-3 21:17:00 | 显示全部楼层

墙构件没有箍筋的,拉筋直接按照设计要求的间距 计算就可以,不存在和其他钢筋重合的问题 。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1313

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1313
发表于 2020-4-3 21:17:00 | 显示全部楼层

拉筋C8-600*600,池壁钢筋c12-200  ,每3排池壁钢筋设置一个拉筋,拉筋一般就是直线的,两头弯勾朝一个方向的