好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2085|回复: 0

[求助]悬挑板(KTB)板面筋锚固入梁或墙,未注明平直段是max(1/2支座宽,5D)吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-4-4 10:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注明了下端是150还有一个135%弯钩,未注明平直段是max(1/2支座宽,5D)还是墙厚300-1*保护层?还有就是竖向的150长度含135°弯钩吗,弯钩要手动加?用的GGJ计价软件,这个节点还需要用GCL布置装修,是不是分开用板跟自定义线画最便捷,有没有简单方法?


2020-03-04 17:07:31 补充

1111111111111111111111.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-4 10:45:42提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1698

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1698
发表于 2020-4-4 10:45:42 | 显示全部楼层

设计的弯折,可以在钢筋属性的左或右弯折中输入。


2.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1274

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1274
发表于 2020-4-4 10:45:42 | 显示全部楼层

答:入梁平直段,是伸要到梁纵筋外侧,然后再弯钩;或伸到墙对面水平钢筋外侧。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1547

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1547
发表于 2020-4-4 10:45:42 | 显示全部楼层

你好:注明了下端是150还有一个135%弯钩,未注明平直段是max(1/2支座宽,5D)还是墙厚300-1*保护层?这里的150应该是上部钢筋下弯的长度,不是底筋的水平锚固长度。下筋是max(1/2支座宽,5D)。


还有就是竖向的150长度含135°弯钩吗?不含,请注意这里的135度不是弯钩,是钢筋的起始端。

弯钩要手动加?不要加。

用的GGJ计价软件,这个节点还需要用GCL布置装修,是不是分开用板跟自定义线画最便捷,有没有简单方法?最好是钢筋定义后,图形里另算

1.png

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 12:27 , Processed in 0.021838 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表