(十四)悬挑板伸出墙外500mm以上按雨篷子目计算,500mm以内按挑檐子目计算。

(十九)凸出混凝土柱、梁的线条,并入相应柱、梁构件内;凸出混凝土外墙面、阳台梁、栏板外侧≤300mm的装饰线条,执行扶手、压顶项目;凸出混凝土外墙、梁外侧>300mm的板。按伸出外墙的梁、板体积合并计算,执行悬挑板项目。

请问19条里面凸出混凝土外墙、梁外侧>300mm的板。按伸出外墙的梁、板体积合并计算,执行悬挑板项目。但是14条里面悬挑板伸出墙外500内按挑檐子目计算。照这么说到底什么情况才是套悬挑板子目?找不到符合悬挑板子目的条件?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 09:00:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1320

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1320
发表于 2020-4-5 09:00:03 | 显示全部楼层

定额问题,建议到当地定额站咨询。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1448

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1448
发表于 2020-4-5 09:00:03 | 显示全部楼层

19条里面凸出混凝土外墙、梁外侧>300mm的板。【此处有误应为逗号】按伸出外墙的梁、板体积合并计算,【这里是指伸出外墙的梁板体积合并】执行悬挑板项目。但是14条里面悬挑板伸出墙外500内按挑檐子目计算。【19条是砼墙和梁外的有梁板,14条是指悬挑板伸出长短。】照这么说到底什么情况才是套悬挑板子目?找不到符合悬挑板子目的条件?【按规定仔细区别套用定额。】

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1038

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1038
发表于 2020-4-5 09:00:03 | 显示全部楼层

按伸出外墙的梁指的是悬挑梁,14条里面悬挑板伸出墙外500内按挑檐子目计算,这个挑檐指的是屋面,那么500外就是按悬挑板。普通层凸出混凝土外墙、梁外侧>300mm的板。按伸出外墙的梁、板体积合并计算,执行悬挑板项目。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

585

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
585
发表于 2020-4-5 09:00:03 | 显示全部楼层

14条中说的是悬挑板凸出外墙外边线的宽度在500mm以内时,该构件工程量计价套用定额的挑檐子目,如果宽度大于500mm,该构件的工程量计价套用雨蓬定额子目,19条里面凸出混凝土外墙、梁外侧>300mm的板,分开梁套梁定额,板套板定额,适合14条时按4条说明执行。具体看当地定额计算规则。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1523

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1523
发表于 2020-4-5 09:00:03 | 显示全部楼层

意思是伸出外墙>300,<500执行挑檐子目,>500按雨棚计算。