请问3C20属于板钢筋还是墙体钢筋呢?板的配筋里面没有直径20的钢筋。该怎么设置这里的3C20?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 09:59:55提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
962
墙的钢筋
在压墙筋输入
1468
你好:属于剪力墙钢筋,在剪力墙压墙钢筋里面输入3C20.
627
实际上就是叫压墙筋,可以在属性的压墙筋里输入,但这样输入是不识别与水平钢筋有扣减关第,这样就是会多计算水平钢筋,那么建议可以定义暗梁,暗梁的高度是水平钢筋的间距。
1389
你好:墙顶层的附加筋在定义墙里的压墙筋里输入,水平筋要扣减一道的