好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2276|回复: 0

人防口部配筋问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1696

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1696
发表于 2020-4-5 10:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

老师好  图纸中人防口部位置是钢筋混凝土剪力墙,在口部节点详图中还有配筋,我是不是另外把节点图中的配筋在配上,是不是重复了。 人防门框.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:00:31提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

584

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
584
发表于 2020-4-5 10:00:31 | 显示全部楼层

你好:这是不重复的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-4-5 10:00:31 | 显示全部楼层

你好:不重复,定义门框墙时,门边节点按这里的配筋定义

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1037

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1037
发表于 2020-4-5 10:00:31 | 显示全部楼层

是的按节点图配筋不会重复,

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 00:44 , Processed in 0.015724 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表