好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2767|回复: 0

想问一下图中的栏板高度算是1.2m还是1.7m呢,是不是应该套墙的项目?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1038

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1038
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

想问一下图中的栏板高度算是1.2m还是1.7m呢,是不是应该套墙的项目?

QQ图片20200229100557.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:03:16提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1274

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1274
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

挑檐、天沟壁高度在400mm以内时,执行挑檐项目;挑檐、天沟壁高度在400mm以外时,按全高执行栏板项目。按1700mm计。


image.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1448

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1448
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

你好:因为各地的定额规则不同,需要看一下当地的定额规则。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1068
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

墙体

应该算是墙体了

都1200高了

算墙体底标高层底标高-0.5开始,算1700高

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

585

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
585
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

答:上下部都执行栏板定额。(要分两次浇注。)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-4-5 10:03:16 | 显示全部楼层

是1700,可以执行栏板子目。但是看看墙身大样1200以上如果有其它构件,就要执行剪力墙定额。仔细看看图纸。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-5 21:08 , Processed in 0.020267 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表