好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1654|回复: 0

吊顶内灯具用软管连接一段

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
发表于 2020-4-5 10:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

吊顶内灯具用软管连接一段,请问软管和JDG管连接处要接线盒吗?软管另一头和灯具也需要接线盒吗?常规做法怎么做?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:05:28提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1447

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1447
 楼主| 发表于 2020-4-5 10:05:28 | 显示全部楼层

常规是就是从板或墙内出电源线的位置需要接线盒,其它没有特殊情况就不需要有接线盒。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1771

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1771
发表于 2020-4-5 10:05:28 | 显示全部楼层

只有软管和JDG管在上边线盒处连接,灯具处不需要单独接线盒了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1035

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1035
发表于 2020-4-5 10:05:28 | 显示全部楼层

软管与JDG管处需要接线盒 ,与灯具处不需要

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-5 10:05:28 | 显示全部楼层

吊顶内灯具用软管连接一段,请问软管和JDG管连接处要接线盒吗?软管另一头和灯具也需要接线盒吗?常规做法怎么做?


答:不需要用接线盒,直接用软管和钢管连接就好了

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-30 03:13 , Processed in 0.015329 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表